v 本报讯(记者 杨明才 通讯员 乔琪) 日前,马鞍山供电公司成功对向山变172、173线路负荷进行了调整转移,有力地缓解了向山变主变过载的问题,为该地区居民盛夏可靠用电和电网安全运行提供了保障。
7月份以来,向山变两台主变负荷一直居高不下,1号主变最大负荷达6.85兆伏安,2号主变最大负荷达6.5兆伏安,向山地区电网负荷过高,严重威胁电网安全运行。为保证该地区电网的安全稳定运行,马鞍山供电公司营销、生产以及相关部门,立即召开会议讨论负荷转移方案,并多次到现场勘察确认,在保证客户正常用电的前提下,决定用佳山变146、135线路临时带172、173线路后段负荷,待兴和变电工程建成投运后,再将负荷转移到兴和变。方案制定后,市供电部门紧急组织实施,新立电杆61根,架设架空线路7000多米,安装柱上开关4台,整个工程在短短的十余天全部完成,成功将两条线路后段负荷实施转移,共转移负荷约6兆伏安,确保了向山变电所主变和地区电网安全稳定运行。
|
|